РЕГИСТРАЦИЯ АВТОРИЗАЦИЯ
ФОРУМ

Тема: ОТОПЛЕНИЕ

ЗАДАТЬ ВОПРОС

ВЕРНУТЬСЯ К ВЫБОРУ ТЕМ

Найти ответы по данной теме, в которых содержатся слова:

Список вопросов c 1 по 20
Всего вопросов 186
Автор вопроса Количество просмотров / ответов Автор / Дата последнего ответа
Здравствуйте,
подскажите, кто работает в Magicad 2019 по отоплению,
почему выдает ошибку "система не сбалансирована" при балансировке веток систем отопления с использованием виртуальных притоков?
Причем ругается на виртуальные соединения, а не клапана.
Андрей 162/0 нет ответов
2022-02-22 22:37:48
Подскажите пожалуйста где найти таблицу пропускной способности трубопроводов при постоянном перепаде давления Владимир 360/0 нет ответов
2018-01-24 21:17:44
Доброго времени суток, Коллеги.
Как не сопротивлялся, но довелось столкнуться с тепловым насосом Octopus. Не хочу обижать тех, кто считает эти тепловые насосы хорошим оборудованием, но.... Никакой технической толковой информации нет. Официальный дистрибьютор в Украине "отморозился", т.к. Заказчик решил сэкономить денег (года три тому как было) и отказался от его услуг по шеф монтажу и пуско-наладке.
И вот пришло время запускать оборудование. нашлись умельцы, заправившие систему R407C, что в принципе допускается, и как-то запустившие систему. Но при температуре на улице -22 эффективность резко снизилась, трубы обмёрзли и картер компрессора так же.
Меня пригласили осмотреть систему. При осмотре я не обнаружил ТРВ или капилярки нигде. Как происходит управление перегревом не понятно. Видимо никак.
Если кто-то сталкивался с этим чудом, помогите подобрать ТРВ для модели IS61.
Буду признателен за любые дельные советы.
Евгений Демьяненко 690/2 Андрей
2016-03-25 13:24:18
Добрый вечер. У меня появился объект ,частный 2-х этажный дом ,высотой 4,5м. площ.186м2,заказчик хочет сделать отопление с теплоносителем этиленгликоль, котел газовый. Посоветуйте какой марки взять настенный котел, какие трубы применить,арматуру,радиаторы и как их можно регулировать, насос какой фирмы. Я делала отопление только на воде и не было проблем, а на этиленгликоле никогда.Помогите.За ранее спасибо. Наташа 1196/0 нет ответов
2013-02-06 19:46:55
Друзья! У меня следующий вопрос:
проектируем школу с детским садом. Они находятся в одном здании.
Как лучше поступить с ИТП. сделать одно и на школу и на детсад,соовтетсвенно с раздельными узлами учета тепловой энергии. Либо же нужно делать два разных ИТП.
СНиП 41-01-2003 "ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ":
6.1.1
......................
При теплоснабжении от одного источника тепла групп помещений разного назначения, групп помещений, предназначенных для разных владельцев или размещаемых в разных пожарных отсеках здания, следует проектировать отдельные трубопроводы с индивидуальными узлами учета тепловой энергии для каждой группы помещений.
Если кто встречал в нормативной документации требование делать в аналогичной ситуации два ИТП, то поделитесь пожалуйста ссылочкой.


fbi13-69 1496/2 Иноземцева Ирина Анатольевна
2012-04-09 14:59:04
Здравствуйте,
скажите, пожалуйста, можно ли устанавливать расширительный бак на 16 литров, вниз (к верх тормашками)?
Т.е. резервуар смотрит как бы вниз, а подключение к трубе вверх.
Андрей 1326/1 Иноземцева Ирина Анатольевна
2012-04-09 14:47:58
Подскажите, есть ли нормативный документ где указано что должно входить в раздел ОВ?

Установка счетчиков это раздел ОВ?
tt 1458/4 Иноземцева Ирина Анатольевна
2012-04-09 14:46:09
Доброго времени суток!
Первый раз составляю задание на автоматизацию по тепловому пункту, в основном делала на вентиляцию. В общем ситуация такая: проект как обычно уже реконструирован, нужно только пройти экспертизу для получения разрешения. Автоматчик требует задание на автоматизацию теплового пункта, а у меня, собственно, есть только паспорт ТП (да даже не паспорт) и начерченная в автокаде схема ТП. Я задание, конечно, составила, но не уверена, что сделала все верно, коллеги и более опытные специалисты, помогите откорректировать задание (убрать лишнее, дописать необходимое).

вот само тех задание
Техническое задание на автоматизацию теплового пункта по детскому садику №8 в г. Ялуторовске

Тепловой пункт с независимой схемой присоединения отопления и вентиляции и зависимой системой ГВС в со-ставе:
- теплообменник системы отопления TL6-BFG/73pl – 2шт;
- теплообменник системы вентиляции TL6-BFG/65pl – 2шт;
- циркуляционные насосы системы отопления Grundfos UPS 50-120 F – 2 шт;
- циркуляционные насосы системы вентиляции Grundfos UPS 32-100 F -2 шт.

Предусмотреть:
-автоматическое регулирование и контроль температуры в системе отопления и вентиляции, которые осуществляются конроллером в комплекте с датчиками температуры и регулирующим клапаном с электроприводом. Температура теплоносителя в подающем трубопроводе системы отопления должна поддерживаться по заданному отопительному графику в зависимости от температуры наружного воздуха, с ограничением температуры в обратном сетевом трубопроводе.
- измерение температуры воздуха в помещении;
- управление циркуляционными насосами систем отопления и вентиляции;
- сигнализацию аварийных режимов работы систем отопления и вентиляции;
- предусмотреть местную световую сигнализацию о поломке одного или двух насосов каждой из систем.

Перечень технологических параметров:
Контролируемые аналоговые параметры:
Температура прямой воды системы отопления – 1;
Температура прямой воды системы вентиляции – 1;
Температура обратной сетевой воды системы отопления – 1;
Температура обратной сетевой воды системы вентиляции – 1;
Температура наружного воздуха – 1;
Температура воздуха в помещении – 1.

Контролируемые дискретные сигналы:
Состояние избирателей работы циркуляционных насосов;
Перепад давления на насосах.

Аварийные сигналы:
Сигналы местной световой сигнализации:
Напряжение на вводе в шкаф автоматизации;
Напряжение после вводного автомата шкафа автоматизации;
Один или два циркуляционных насоса системы отопления неисправны;
Один или два циркуляционных насоса системы вентиляции неисправны;
Температура системы отопления достигла критического уровня;
Температура системы вентиляции достигла критического уровня.

Сигналы дистанционной сигнализации:
Неисправен циркуляционный насос 1 системы отопления;
Неисправен циркуляционный насос 2 системы отопления;
Температура системы отопления достигла критического уровня;
Неисправен циркуляционный насос 3 системы вентиляции;
Неисправен циркуляционный насос 4 системы вентиляции;
Температура системы вентиляции достигла критического уровня.

Для диспетчеризации предусмотреть контроль следующих параметров:
Аналоговых:
Температура прямой воды системы отопления – 1;
Температура прямой воды системы вентиляции – 1;
Температура обратной сетевой воды системы отопления – 1;
Температура обратной сетевой воды системы вентиляции – 1;
Температура наружного воздуха – 1;
Температура воздуха в помещении – 1.

Дискретных:
Состояние избирателей работы циркуляционных насосов;
Перепад давления на насосах.

Сигнализацию аварийных сигналов:
Неисправен циркуляционный насос 1 системы отопления;
Неисправен циркуляционный насос 2 системы отопления;
Температура системы отопления достигла критического уровня;
Неисправен циркуляционный насос 3 системы вентиляции;
Неисправен циркуляционный насос 4 системы вентиляции;
Температура системы вентиляции достигла критического уровня.

Задания параметров:
Отопительного графика;
Графика сетевой обратной воды;
Недельной коррекции температуры прямой воды системы отопления и вентиляции;
Суточной коррекции температуры прямой воды системы отопления и вентиляции.

Отображения:
Отопительного графика;
Задания температуры прямой воды системы отопления по графику с учетом всех коррекций;
Графика сетевой обратной воды;
Задания температуры сетевой обратной воды по графику;
Температура обратной сетевой воды;
Задания температуры сетевой обратной воды по графику;
Недельной коррекции температуры прямой воды системы отопления и вентиляции;
Суточной коррекции температуры прямой воды системы отопления и вентиляции.

файлы можно посмотреть или скачать здесь: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=69039
Ольга 2161/0 нет ответов
2011-12-06 09:22:40
Добрый день, коллеги! Буду признательна, если сможете помочь в следующем вопросе.
Объект: производственное здание. Есть проект на реконструкцию здания. Требуется энергетический паспорт на это здание для экспертизы. В паспорте проводиться анализ теплоэффективности на основании удельного расхода тепловой энергии системой теплоснабженя на отопление здания. Есть нормы удельного расхода тепловой энергии для жилых и общественных зданий по ТСН 23-308-00, ТСН НТП-99. а у нас здание производственное.
Подскажите. есть ли нормы для производственных зданий и как оценить теплоэффективность здания. если производственные здания по этим параметрам не нормируются. Заранее спасибо.
kor7 1249/0 нет ответов
2011-09-12 14:07:42
Здравствуйте
кто уже сталкивался с проектированием и монтажем тепловых насосов
меня интересует диаметр, длинна и материал трыбы для укладки в почву на глубину 1 м, у нас в Калининграде глубина промерзания 50-80 см. холодопроизводительность установки 11,6 к Вт, площадь дома 120 м2
Шабалин Максим 1377/0 нет ответов
2011-09-09 00:39:26
Кто работал отбор тепла с фекальных стоков на КНС до 2000кубометров в час? Подскажите. куда бежать и что держать в правой руке? Сергей Мацкевич 1365/0 нет ответов
2011-07-29 14:50:26
Здравствуйте, не могли бы вы помочь с вопросом? Мне нужно спроектировать систему отопления в 2 этажном здании, но в нем нет ни подвала ни чердака, как соединять стояки, я тк понимаю под полом, подскажите,пожалуйста Кассандра 1612/1 Федор Емельянов
2011-07-25 11:41:53
ЗДРВСТВУЙТЕ!
Подскажите, есть ли программа по расчётам, формы, размеров, теплообменников для твердотопливных котлов.
Спасибо.
Артём 1260/0 нет ответов
2011-02-05 21:20:13
Добрый день! У меня вопрос. Какая система отопления будет работать надежнее при большой протяженности трассы? (ленточный конвейер в тракте топливоподачи). Может, кто уже сталкивался с данной проблемой? Очень надеюсь на обсуждение темы. наталья 1317/0 нет ответов
2011-01-24 10:28:52
Коллеги подскажите пожалуйста!!! Для отопления есть СНиП 41-01-2003. В п.6,4,1 сказано использовать для систем отопления стальную трубу. По стали есть два ГОСТа электросварная и ВГП. Т.е. можно и ту и другую?????? Леха 1257/0 нет ответов
2011-01-22 13:28:59
Где взять программу для проектирования предизолированных труб- "Старт профи"заранее благодаорна Гульбанум 1425/0 нет ответов
2011-01-11 13:47:35
Добрый день!
Подскажите пожалуйста где можно найти расчёт размеров П-образного компенсатора для тепловой сети.
Заранее благодарю Всех за ответы.
fbi13-69 1189/1 helga
2010-12-05 12:45:07
Помогите молодому специалисту (4 месяца работы)!!! Если кто сталкивался с постановлением от 16 февраля 2008 года № 87 О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию. Скиньте пожалуйста пример пояснительной записке к части "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха , тепловые сети" Оксана 2350/2 helga
2010-12-05 12:43:40
Всех приветствую!
У меня такая задача: спроектировать систему отопления в загородном доме для друзей. Тепловой баланс просчитала, теперь нужно подобрать отопительные приборы. Подскажите пожалуйста какие батареи лучше заложить недорогие и симпатичные.
А еще по расчету непонятно, в институте нас учили их подбирать по тепловому потоку (я выпускница уходящего года), а сейчас нет более упрощенной методики?
Заранее благодарю за дельные советы)))
Elizabeth 1668/3 Vadim
2010-10-29 13:36:19
Ищу оборудование рекуперации тепла со стоков (душевые, бассейн) .Кто что порекомендует? Заранее благодарен. Сергей Мацкевич 1393/1 Бионышев Олег
2010-10-07 11:52:25

Просмотреть вопросы:

<<1...20>> <<21...40>> <<41...60>> <<61...80>> <<81...100>> <<101...120>> <<121...140>> <<141...160>> <<161...180>> << с 181 по 186>>

On-Line: На сайте 5 человек