Здесь я немного ошибся. Не 40 000, 30 000 м3/ч. Хотя, всё равно прилично.
А смотреть надо указанные МДС 41-01.99.
Я сильно не вникал. Просто привожу здесь.
Пример 4. Планировка Б. 17-этажный жилой дом с незадымляемой лестничной клеткой 2-го типа. В секции дома 2 лифта и 4 квартиры на каждом этаже. Температура наружного воздуха –25 °С, скорость ветра в холодный период года 5 м/с (параметры Б). Воздух подается в лестничную клетку и из нее часть воздуха отводится в лифтовую шахту (рис. 1 и 2, б).
Решение:
................
4. По формуле (30) при Z-образном тамбуре с дверями площадью А = 1×2,2 = 2,2 м2 определяем расход воздуха через открытую входную дверь здания
Gдв = 2075×2,2×450,5 = 30623 кг/ч.
5. По формуле (28) находим общий расход воздуха, подаваемого в лестничную клетку:
Gоб = 1430(17 - 1) + 30623 + 10044 = 63547 кг/ч.
...................
------------------------------
Если найти указанные формулы, то:
2.5. Приточная противодымная вентиляция лестнично-лифтового узла «Б».
Приточную противодымную вентиляцию узла Б следует проектировать с подачей общего расхода наружного воздуха в лестничную клетку и лифтовую шахту.
2.5.1. Общий расход воздуха, кг/ч, подаваемый в незадымляемую лестничную клетку 2-го типа Gк и в лифтовую шахту Gш, следует определять по формуле
Gоб = Gк + Gш = Gср(N - 1) + Gдв + Gд, (28)
где Gср - средний расход наружного воздуха, выходящего через неплотности лифтовой шахты со 2-го по верхний этаж включительно, определяемый по рис. 3 в зависимости от давления в лифтовой шахте на 1-м этаже, Рш1, температуры наружного воздуха и этажности здания.
Gдв - расход воздуха, выходящего через открытую входную дверь из здания, кг/ ч, определяют по формулам:
при прямом тамбуре: Gдв = 2875АРвес0,5; (29)
при Z-образном тамбуре: Gдв = 2075АРвес0,5; (30)
Gд - расход дыма, кг/ч, удаляемого вытяжной противодымной вентиляцией из этажа пожара, определяемый по разделу 1 Рекомендаций;
А - площадь входных дверей в здание, м2;
Р - давление воздуха в вестибюле, находят по формуле (20), Па.
2.5.2. Разность давлений в лестничной клетке и лифтовой шахте DРк.ш. = Рк - Рш на уровне верхнего этажа зависит от принятого способа подачи воздуха в лестничную клетку и лифтовую шахту:
а) при подаче общего расхода воздуха в лестничную клетку, с отводом части его в лифтовую шахту, разность давлений рекомендуется принимать 60-150 Па (рис. 2, б, пример 4);
б) при независимой подаче воздуха в лестничную клетку и лифтовую шахту разность давлений DРк.ш рекомендуется принимать от 90 до минус 20 Па (рис. 2, в, пример 5).
2.5.3. Давление воздуха, Па, в лифтовой шахте на уровне 1-го этажа для однозонной лестничной клетки следует определять по формулам:
при 2-х лифтах: Рш1 = 2Рвес - 0,1DРк.ш; (31)
при 3-х лифтах: Рш1 = 1,56Рвес - 0,067DРк.ш; (32)
при 4-х лифтах: Рш1 = 1,4Рвес - 0,053DРк.ш; (33)
----------------------------------
Кстати, про подпор в грузовой лифт здесь ничего не сказано. И, честно говоря, я не понимаю - зачем туда нужен подпор воздуха (?). Если только, чтобы крысы не задохнулись...
Желаю успеха. |
ss.23
|
2005-01-18 01:19:13 |