В принципе, если сделать подпор в тамбур, то хуже не будет: не будет затягивать дым сквозняком в коридор при пожаре на стоянке автомобилей. Воспользуйтесь при расчёте указанными рекомендациями. Скажу сразу, что, если исходить из ситуации, что дверь на стоянку будет открыта, расход получится не малый (что-нибудь порядка 35-40 тыс. м3/ч), а если в эту ситуацию добавить открытую вторую, внутреннюю дверь - расход ещё возрастёт (насколько - зависит от принятой Вами модели состояния проёмов в коридоре).
Решение за Вами. Желаю успехов.
|