РЕГИСТРАЦИЯ АВТОРИЗАЦИЯ
ФОРУМ

Тема: ДЫМОУДАЛЕНИЕ, ПРОТИВОДЫМНАЯ ЗАЩИТА

ЗАДАТЬ ВОПРОС

ВЕРНУТЬСЯ К ВЫБОРУ ТЕМ

Найти ответы по данной теме, в которых содержатся слова:

Список вопросов c 1 по 20
Всего вопросов 102
Автор вопроса Количество просмотров / ответов Автор / Дата последнего ответа
В проекте подобран вентилятор подпора в поэтажные коридоры жилого дома с расходом L=8000 м3/ч и напором P=700 Па (система ПД3). Марка вентилятора VPOK-К-А-5-2 с N=4 квт и п=2900об/мин.(NED производитель)
Специалистами был произведен переподбор в связи с длительными сроками изготовления и поставки)
ВО-13-284-12к/20-5, 3/2900 (N=3 квт и п=2900 об/мин.).
Проектировщик утверждает, что вентилятор подобран не верно.
Согласно графика зависимости давления и расхода, для данного вентилятора по вертикали отложено полное давление, а по горизонтали расход воздуха.
Пересечение полного давления Pv (700 Па и расхода 8000 м3/ч и дает рабочую точку.)
Проектировщик утверждает, что из полного давления Pv надо отнять Pd (динамическое) и по полученному Pst (статическому давлению) надо подбирать вентилятор.
Получается, что Pst = 700-200 = 500 Па (внизу на графика дана кривая Pd).
Кто прав?

Печерская Ольга Борисовна 518/0 нет ответов
2017-09-05 15:20:11
Здравствуйте! Такая ситуация: воздуховод думоудаления в огнезащитной изоляции проходит через два этажа на кровлю к вентилятору. В проэкте предусмотрен огнезадерживающий клапан при проходе через перекрытие кровли.
Вопрос - нужен ли там этот клапан?
Денис 544/0 нет ответов
2015-12-05 21:12:00
Прошу Вас помочь разобраться вот в каком вопросе:
В СП 713130.2013 п. 7.14 Подачу наружного воздуха при пожаре системами приточной противодымной вентиляции следует предусматривать:
м) в тамбур-шлюзы, отделяющие помещения для хранения автомобилей от изолированных рамп подземных автостоянок, или в сопловые аппараты воздушных завес, устанавливаемые над воротами изолированных рамп со стороны помещений для хранения автомобилей подземных автостоянок (как равнозначные по технической эффективности варианты защиты)

В СП 113.13330.2012 Стоянки автомобилей. Актуализированная редакция СНиП 21-02-99* (с Изменением N 1)
5 Объемно-планировочные и конструктивные решения
5.1 Общие требования

5.1.37 Общие для всех этажей стоянки автомобилей пандусы (рампы), предназначенные для въезда (выезда), при двух и более этажах стоянок автомобилей должны отделяться (быть изолированы) на каждом этаже от помещений для хранения автомобилей, противопожарными преградами, воротами, тамбур-шлюзами в соответствии с требованиями СП 4.13130. В стоянках автомобилей общие для всех подземных этажей рампы, а также пандусы, соединяющие этажи стоянки следует выполнять в соответствии с 5.2.17 СП 154.13130.

В одноэтажных подземных стоянках автомобилей тамбур-шлюз допускается не устраивать.

В подземных стоянках автомобилей допускается взамен тамбур-шлюзов перед въездом в изолированные рампы с этажей предусматривать устройство противопожарных ворот 1-го типа с воздушной завесой над ними со стороны помещения хранения автомобилей, посредством настильных воздушных струй от сопловых аппаратов, со скоростью истечения воздуха не менее 10 м/с, при начальной толщине струи не менее 0,03 м и ширине струи не менее ширины защищаемого проема.

СП 4.13130.2013
6.11.15 В автостоянках закрытого типа общие для всех этажей рампы, при двух и более этажах автостоянок, должны отделяться (быть изолированы) на каждом этаже от помещений для хранения автомобилей, ТО и ТР, противопожарными преградами, воротами и тамбур-шлюзами с подачей воздуха при пожаре согласно таблице 43
Двери и ворота в противопожарных преградах и тамбур-шлюзах должны быть оборудованы автоматическими устройствами закрывания их при пожаре.
Вместо тамбур-шлюзов, отделяющих помещения хранения легковых автомобилей подземных автостоянок от изолированных пандусов (рамп) допускается устройство сопловых аппаратов воздушных завес над противопожарными воротами со стороны помещений хранения автомобилей, обеспечивающих создание настильных воздушных струй при скорости истечения не менее 10 м/с, начальной толщине струи не менее 0,03 м и ширине струи не менее


СП 154.13130.2013 Встроенные подземные автостоянки. Требования пожарной безопасности
5.2 Автостоянки без механизированной парковки и с полумеханизированной парковкой
5.2.17 В автостоянках общие для всех подземных этажей рампы, а также пандусы, соединяющие этажи автостоянки, должны отделяться (быть изолированы) на каждом этаже от помещений для хранения автомобилей противопожарными преградами и тамбур-шлюзами 1-го типа с подпором воздуха при пожаре глубиной, обеспечивающей открывание ворот, но не менее 1,5 м.

В автостоянках с одним подземным этажом перед рампами (пандусами) тамбур-шлюзы допускается не предусматривать, за исключением случая, когда выезд (въезд) из подземного этажа автостоянки осуществляется через зону хранения автомобилей на первом или цокольном этаже.

Допускается взамен тамбур-шлюзов перед въездом в изолированные рампы с этажей предусматривать устройство противопожарных ворот первого типа с воздушной завесой над ними со стороны помещения хранения автомобилей, посредством настильных воздушных струй от сопловых аппаратов со скоростью истечения воздуха не менее 10 м/с при начальной толщине струи не менее 0,03 м и ширине струи не менее ширины защищаемого проема, при условии что рампу не предусматривается использовать в качестве пути эвакуации людей при пожаре.

В данных СП (СП 113.13330.2012, СП 4.13130.2013, СП 154.13130.2013 ) не прописано ПОДАЧА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА в завесы + ворота 1 категории, а только при тамбур-шлюзах подпор воздуха.

Вопрос, нужно ли подводить к завесам наружный воздух. Или можно просто использовать завесы с истечением воздуха 10 м/с.,без всякого подвода наружного воздуха при помощи воздуховодов.
Валентина 1405/0 нет ответов
2015-09-08 12:17:13
Здравствуйте, считал ли кто-нибудь дым по ВНИИПО к СП 7,13130 2013 или по АВОК 2015 что в общем одно и тоже как я понимаю. Сколько берете пожпрную нагрузку для квартиры, и где берете? helga 596/0 нет ответов
2015-04-28 12:24:33
Уважаемые коллеги! Помогите Советом!
Построен 24-этажный жилой дом. Два подземных этажа – парковки, два этажа –офисы и 22 жилых этажа. Лифты опускаются в парковку. Предусмотрены системы дымоудаления из коридоров жилого дома, подпор воздуха в лифты, подпор воздуха в тамбур-шлюзы перед лифтами в парковках.
После сдачи дома оказалось что возникает сильнейшее движение воздуха в лифтовой шахте. В тамбур-шлюзе -1 и -2 этажей со страшной силой дует из клапана подпора воздуха.
Что может быть причиной этого сквозняка? Может из-за большой высоты шахты лифтов возникает такое большое гравитационное давление, что срывает обратный клапан в воздушном канале вентилятора подпора?
Может быть кто-то еще сталкивался с такой проблемой? Или это необычное явление? И что можно сделать ?
Эмилия 766/0 нет ответов
2014-12-11 09:21:57
Здравствуйте уважаемые специалисты. Может кто поможет начинающему проектировщику, экспертиза требует аэродинамический расчеты систем противодымной вентиляции. Есть ли какая методика, или пример расчета, буду очень благодарен всем откликнувшимся Сергей 1733/1 Кирилл
2014-05-20 16:54:58
Гопода!Помогите. Совсем недавно занимаюсь дымоудалением.Просто под танк кинули-приходится до всего самой доходить. Имеется кафе площадью 270 м2, высота 3.20. Есть три окна 1м x 2м , но открывается только форточка в одном окне 0.5м x 1.0м. Как организовать дымоудаление?И возможно ли это вообще?! Кафе находится в крупном торгово-развлекательно комплексе, над ним другие помещения(((Просят рассчитать, хватит ли им проема для удаления дыма. Как сделать этот расчет. У меня программа только для расчета шахты и подбора вентиляторов. А здесь как быть. Верно ли то, что площадь фрамуг, окон и т.п. вцелом должна составлять не менее 0,2% площади помещения, из которого предусмотрено дымоудаление? Спасите!!!!!!!!Завтра надо выдать решение....

Тогда получается, что площадь проема как раз составляет 0.2 % от 280 м, они готовы открыть и два других окна. Или это еще не показатель? Заранее благодарю
Анастасия 3153/2 Игорь
2013-12-31 11:50:48
Кто-нибудь сталкивался с замечанием по поводу разницы между притоком и вытяжкой дыма не более 30%. Что делали? Приток в лифты 40000 вытяжка из коридоров 16500. Жилой дом. У кого какие соображения. Хотелось бы уменьшить приток в лифты. Подскажите пожалуйста!!! helga 1322/0 нет ответов
2013-03-30 19:31:59
Необходимо выполнить пуско-наладочные работы систем дымоудаления. Где взять литературу и какие замеры проводить? Спасибо. Andrey 1271/0 нет ответов
2013-02-23 11:04:41
Здавствуйте коллеги! У меня диллема - мангал в ресторане, подобрал гидрофильтр, очиститель Тион, проблема с зонтами, я обычно заказываю в Лиссанте, но в этот раз они поставили меня перед выбором, ищу новых поставщиков у которых не возникнет вопросов что такое искрогасящие сетки, подскажите где можно заказать зонты для мангала и у производителей не возникнет не нужных волпросов александр 1619/0 нет ответов
2012-11-11 22:27:39
Коллеги, подскажите, пжл, кто-нибудь считал дымоудаление из атриума (у меня высота 28м)? В объем атриума также входят поэтажные лифтовые холлы. Перерыла кучу пособий, рекомендаций и т.д. - совсем запуталась - по каждой из методик получаются разные расходы. Если кто-нибудь считал атриум, скиньте, пжл, пример расчета или хотя бы скажите по какому пособию считать. Заранее спасибо Ольга 1764/0 нет ответов
2012-10-16 13:41:25
ПОМОГИТЕ При расчете дымоудаления через фрамуги: если выполнить низ на отм. 2,2 как рекомендовано, то высота шахты по картинке в пособии равна нулю (0). тогда как считать что-то я совсем запуталась ? helga 1340/1 Федор Емельянов
2012-09-03 10:28:43
Подскажите, как определяется длина коридора. Если есть Г-образный коридор с плечами по 10м, а посередине есть двери выхода наружу и дверь на лестницу. Этот коридор считается длиной 20м? Просто в жилье длина коридора от двери квартиры до двери на лк, а в общественных зданиях расстояние до двери роли не играет? Т.е. дымоудаление делать надо? tt 1529/1 Федор Емельянов
2012-05-12 11:54:01
Подскажите пожалусто какие требования к окнам по СНиП, при естественном дымоудалении? Иноземцева Ирина Анатольевна 1761/1 Федор Емельянов
2012-05-02 09:56:20
Добрый день! Площадь фрамуг и окон и т.п. в целом должна составлять меннее 0,2%площади помещения, из которого предусмотрено дымоудаление.Где написано? Иноземцева Ирина Анатольевна 1324/0 нет ответов
2012-04-09 11:59:49
Добрый день, пожалусто ответе как рассчитать диаметр для удаление дыма от котлов в жилом доме 4 этажа, если совместить их в один канал Иноземцева Ирина Анатольевна 1370/0 нет ответов
2012-04-03 14:20:16
Здравствуйте! подскажите кто-нибудь куда выбрасывать дым? У меня десятиэтажный жилой дом с магазином на первом этаже, делаю дымоудаление из магазина. На кровлю вести воздуховоды проблематично, в СНиП нашла информацию о том что можно выбрасывать дым на фасаде с окнами, если скорость не менее 20м/с. Но не указано на какой высоте... если я выброшу дым на уровне первого этажа, пусть даже со скоростью 20 м/с, у меня весь дым полетит в окна квартир! Анастасия 1571/0 нет ответов
2012-03-22 11:57:09
Здравствуйте. Я работаю инженером-проектировщиком по газоснабжению.
Передо мной руководство ставит задачу еще выполнять проекты по дымоудалению. Это многоквартирные 4-6-ти этажные дома с поквартирной установкой газовых котлов.
Если кто-нибудь с опытом работы готов за деньги помочь мне разобраться в расчетах и оформлении проектной документации именно для таких домиков, буду очень благодарна!! Наверняка кто-нибудь делал такой проект и на его примере объяснит мне расчеты. Далее, когда мне дадут домик в работу, готова за оплату консультироваться у своего учителя. Организация сама застройщик и не хочет обращаться в другую проектную, все свалили на меня:(
Если больше устроит не оплата, а помощь в выполнении проектов на газификацию, то можно и такой вариант рассмотреть.
Очень жду! 918600@mail.ru
Аленка 1519/0 нет ответов
2012-03-03 01:33:54
Подскажите, как определить скорость ветра парамеры Б холодный период по новой климатологии для Новосибирска. Если смотреть как указано в климатологии табл.1 гафа 19, то стоит прочерк. У нас разногласия в отделе, кто говорит что это 6,7м/с, кто берет по старым нормам 2,7м/с. tt 1636/3 Федор Емельянов
2011-07-27 10:49:26
Сильно волнует вопрос компенсации дымоудаления , Здание сложной конфигурации в методичка прочитала что коэффициент компенсации может быть от -0,3 до 0,3 что это значит, может кто сталкивался с таким расчетом. Прошу помочь!!! helga 1632/0 нет ответов
2011-07-26 17:38:17

Просмотреть вопросы:

<<1...20>> <<21...40>> <<41...60>> <<61...80>> <<81...100>> << с 101 по 102>>

On-Line: На сайте 1 человек