РЕГИСТРАЦИЯ АВТОРИЗАЦИЯ
ФОРУМ

Тема: ВЕНТИЛЯЦИЯ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ

ЗАДАТЬ ВОПРОС

ВЕРНУТЬСЯ К ВЫБОРУ ТЕМ

Найти ответы по данной теме, в которых содержатся слова:

Список вопросов c 1 по 20
Всего вопросов 1694
Автор вопроса Количество просмотров / ответов Автор / Дата последнего ответа
Здравствуйте, очень нужна помощь в определении сопротивления МВО! У меня выходят разные цифры, и какая верная - не могу понять. Пожалуйста, помогите разобраться

Берем, к примеру, МВО-2,0МС-03х1,3 островной V-образный (2000х1300х400) с рекомендуемым производителем расходом воздуха по вытяжке 2700м.куб/ч. Производитель указывает, что вот этот вот рекомендуемый расход 2700 принят при сопротивлении фильтра 70Па. Также производитель указывает следующие данные:
Сопротивление фильтра при 500м.куб/ч - 7кг/м.кв
Проходное сечение 1п.м. вытяжного фильтра 0,055-0,065м²

Вариант 1:
У меня 8 жироуловителей, установленных параллельно, примерно длиной 3.9м. То есть, тогда у меня проходное сечение будет:
1п.м. – 0,055м² (по наихудшим)
3,9п.м. – 0,2145м² (по наихудшим)
При данной длине 3,9п.м. и площади фильтров 3,9*0,34=1,326м² (длина 1.95*2=3,9м, так как жироуловители с двух сторон отсоса, а 0.34м - это высота жироуловителей примерная со схемы) рекомендованный объем, с которого ведется расчет, будет:
1м² - 500м³/ч – 7кг/м² - 70Па
1,326м² - 2700м³/ч – 9,2кг/м² - 93Па

Вариант 2. Расчет по проходному сечению:
При 500м³/ч:
v=L/(3600*F)=500/(3600х0,055)=2,5252м/с
КМС=рсопр.1/рдин.1= р/(ρv²/2)=70/((1,2*2,5252²)/2)=18,29
рсопр.2=КМС*рдин.2=18,29*(1,2*(2,5252*1)²/2)=70Па
При 2700м³/ч:
v=L/(3600*F)=2700/(3600х0,2145)=3,5м/с
КМС=рсопр.1/рдин.1= р/(ρv²/2)=70/((1,2*3,5²)/2)=9,52
рсопр.2=КМС*рдин.2=9,52*(1,2*(3,5*2700/500)²/2)=2040Па

2700/500=5,4
5,4²=29,16, то есть 70*29,16=2041Па

Вариант 3. Расчет по площади фильтра:
При 500м³/ч:
v=L/(3600*F)=500/(3600х1)=0,1388м/с
КМС=рсопр.1/рдин.1= р/(ρv²/2)=70/((1,2*0,1388²)/2)=6055
рсопр.2=КМС*рдин.2=6055*(1,2*(0,1388*1)²/2)=70Па
При 2700м³/ч:
v=L/(3600*F)=2700/(3600х1,326)=0,5656м/с
КМС=рсопр.1/рдин.1= р/(ρv²/2)=70/((1,2*0,5656²)/2)=364,59
рсопр.2=КМС*рдин.2=364,59*(1,2*(0,5656*2700/500)²/2)=2040Па

Вариант 4. С БИО ЭИР. Расчет по площади фильтра:
При данной длине 3,9п.м. и площади фильтров 3,9*0,34=1,326м²
Расход, приведенный к 1м² фильтра L=l/F=2700/1.326=2036м.куб/ч на 1м.кв. фильтра
Сопротивление фильтра dP=L*/500*7
2700/1,326/500*7 = 28,5кг/м² = 285Па – это на 1м фильтра, а на 1,326*285=378Па

Вариант 5. Просто исходя из пропорций:
500м³/ч – 7кг/м² - 70Па
2700м³/ч – 37,8кг/м² - 378Па

Вариант 6. Тоже исходя из пропорций:
При данной площади 1,326м.кв. примерный объем, с которого ведется расчет, будет:
1м.кв - 500м³/ч
1,326м.кв - 663м³/ч
А потери давления на мю площадь:
500м³/ч – 70Па
663м³/ч – 93Па
Расход 2700м³/ч по вытяжке, тогда 2700/663=4,07, 4,07²=16,58. Тогда по вытяжке сопротивление в МО составит 93*16,58=1542Па
Ольга 205/0 нет ответов
2021-12-30 09:16:28
всем привет. Подскажите где можно найти расчет вентиляции в раскройных цехах? спасибо Михайло 251/0 нет ответов
2021-02-09 16:22:51
Всем привет!Есть компресорная, 200м3 обем. 40кВт тепла выделяется. 20кВт охлаждает канальный кондиционер. Еще 20кВт хотят закрыть приточным воздухом. Летом максимальная температура 30 градусов. Максимальная температура которая может быть в компресорной 38 градусов. Какай нужен приток воздуха летом с улицы чтобы остудить недостающие 20кВт? . Ответ 20000Вт=V*0.337*(38-30)=7400м3/ч. Вопрос - привильный ли мой ответ. Если нет кто может помочь в даной проблеме? Спасибо. Михайло 196/0 нет ответов
2021-02-04 16:43:58
Программа РАСЧЕТ СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ ПОМЕЩЕНИЯ ПЛАВАТЕЛЬНОГО БАССЕЙНА Бионышев Олег 12465/19 Наталья
2020-01-21 20:53:52
Добрый день! Заказчик требует акт кратности воздухообмена для сдачи системы вентиляции. Поиск по интернету дал понять, что просто так такой акт не достать, в СНиП такого акта нет и упоминание о нём не встречал. Где его достать? Илья 1475/3 constbor
2019-09-20 12:38:31
Здравствуйте!! Помогите пожалуйста! Такой вопрос: где найти актуализированную информацию ( СНиП, ГОСТ) по кратности воздухообмена мясокомбината? Виталий 486/2 vanillacoke
2018-12-08 09:45:46
Добрый день!
Перед мной стал вопрос расчета поступления теплоты солнечной радиации на кровлю в помещение бассейна. Расчет пробовала вести по пособию 2.91 к СНиП 2.04.05-91, дошла до величины затухания амплитуды колебаний температуры ... величина получилась 102. а дальше не могу разобраться! Большая просьба откликнуться кто вел расчет по данному пособию или сталкивался с аналогичными расчетами
Ольга 420/0 нет ответов
2018-07-26 09:38:32
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста где найти требования к микроклимату в "соляных пещерах" (галокамерах)? Alexandr1972 402/0 нет ответов
2018-03-05 09:58:17
Здравствуйте! я студент , выполняю дипломную работу на тему система кондиционирования бассейна, нужен любой план бассейна для начала работы, не подскажете где найти чертеж ? или проще начертить самому? Валерий 419/0 нет ответов
2018-02-16 12:59:48
Здравствуйте! Столкнулась с такой проблемой: в гостинице смонтирована система приточной вентиляции, обслуживает несколько этажей, на каждом этаже - по 16 номеров. Поступают жалобы от постояльцев: через решетки вентиляции очень сильно слышны звуки от соседей из других номеров (разговоры, телевизор). Причём слышимость такая, что отчетливо слышно, о чем говорят не только в соседних номерах, но и в более удаленных. Подскажите, пожалуйста, как можно решить эту проблему? Оля 915/1 vit
2017-08-05 09:50:02
Помогите с написанием курсовой работы! Необходимо предложить вентиляцию для удаления мучной пыли из помещения путем подачи воздуха. Необходимый объем подачи воздуха составляет 1724,14 м^3/ч, кратность воздухообмена равна 2. Какую вентиляцию необходимо применить для данных условий труда? Денис 559/0 нет ответов
2017-04-22 20:29:18
Помогите с написанием курсовой работы!
Необходимо предложить вентиляцию для удаления мучной пыли из помещения путем подачи воздуха. Необходимый объем подачи воздуха составляет 1724,14 м^3/ч, кратность воздухообмена равна 2. Какую вентиляцию необходимо применить для данных условий труда?
Денис 521/0 нет ответов
2017-04-10 18:03:24
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, актуальные нормы по стерилизационной в небольшой стоматологической клинике (общая площадь клиники 50 кв.м.): кратности воздухообмена по притоку и вытяжке, требуются ли автономные системы для стерилизационной или можно объединить с другими помещениями клиники?
Заранее спасибо за помощь!
Оля 685/1 Анна
2017-03-22 12:35:32
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, какую кратность воздухообмена принимать для парикмахерских. Или количество кубов на 1-го человека? слава 838/1 Анна
2017-03-22 12:18:43
Добрый день!
Помогите пожалуйста с проектом вентиляции и кондиционирования в частном доме
Данияр 607/0 нет ответов
2017-02-05 15:54:35
Сталкнулся с такой проблемой. Есть помещение с установленным импортным оборудованием которое выделет большое количество влаги (объем влаговыделений в тех. документации не указан). Для расчета вытяжной вентиляции необходимо знать количество выделяемой влаги. Есть ли методики как фактически определить влаговыделения от оборудования за любой интервал времени. Никита 572/0 нет ответов
2017-01-06 13:32:01
Добрый день. У нас спроектированы и установлены центральные промышленные кондиционеры для чистых зон. На 6 штук установлен один датчик температуры и влажности уличного воздуха. данные от него идут на мастер-контроллер, а оттуда уже на контроллеры управления каждого кондиционера. на панелях оператора данных входного воздуха нет. Проектировщик считает это не нужным. В летний период этот датчик внешних условий нужен для охлаждения (со слов проектировщика) воздуха до точки росы. Служба эксплуатации с такими определениями не согласна. В Москве бывают периоды с высокой температурой и низким влагосодержанием. Зачем в такие дни осушать воздух, а затем его увлажнять? Как оператору настраивать или подстраивать обработку воздуха в центральном кондиционере? Что будет, если этот единственный датчик выйдет из строя? Кто прав: проектировщик или служба эксплуатации? Андрей 567/0 нет ответов
2016-12-24 12:06:26
В последнее время фирмы стали предлагать приточные канальные агрегаты с частотными преобразователями, на вопрос: зачем преобразователь для вентилятора с постоянным расходом?, начинают нести ахинею. может я чего то не понимаю? Воробьев Михаил 640/0 нет ответов
2016-12-12 15:02:18
Здравствуйте. У нас на обвязке узлов теплообменников (нагревателей и охладителей) центральных кондиционеров сделана следующая схема: установлен на основной магистрали горячей воды на обратке от теплообменника двухходовой регулирующий клапан с электроприводом. Параллельно ему (типа байпаса)установлен такой регулирующий клапан, но с трубами меньшего диаметра. Для чего сделано такое регулирование по горячей и холодной воде? Говорят, что типа грубое регулирование и тонкое. Как будет вести себя при этом центральный кондиционер - поддержание температуры выходящего воздуха и влажности при таком регулировании? Окончательно установка ещё не сдана, идёт монтаж и документации пока никакой нет. Если кто-то сталкивался с таким новшеством, прошу ответить на E-mail: filipok@akado.ru Андрей 589/0 нет ответов
2016-11-26 20:55:08
Добрый день!
Требуется выполнить вентиляцию рентген.кабинета в стоматологии. Дело осложняется тем, что вывод вытяжного воздуха возможен только на фасад здания, без организации свечи (свечу запрещают выводить). Согласно СанПиН 2.1.3.2630-10 "п.6.23 Выброс отработанного воздуха предусматривается выше кровли на 0,7 м. Допускается выброс воздуха на фасад здания после очистки фильтрами соответствующего назначения."
Подскажите, пожалуйста, какие фильтры необходимо использовать в данном случае?
Оля 926/0 нет ответов
2016-10-03 12:56:56

Просмотреть вопросы:

<<1...20>> <<21...40>> <<41...60>> <<61...80>> <<81...100>> <<101...120>> <<121...140>> <<141...160>> <<161...180>> <<181...200>> <<201...220>> <<221...240>> <<241...260>> <<261...280>> <<281...300>> <<301...320>> <<321...340>> <<341...360>> <<361...380>> <<381...400>> <<401...420>> <<421...440>> <<441...460>> <<461...480>> <<481...500>> <<501...520>> <<521...540>> <<541...560>> <<561...580>> <<581...600>> <<601...620>> <<621...640>> <<641...660>> <<661...680>> <<681...700>> <<701...720>> <<721...740>> <<741...760>> <<761...780>> <<781...800>> <<801...820>> <<821...840>> <<841...860>> <<861...880>> <<881...900>> <<901...920>> <<921...940>> <<941...960>> <<961...980>> <<981...1000>> <<1001...1020>> <<1021...1040>> <<1041...1060>> <<1061...1080>> <<1081...1100>> <<1101...1120>> <<1121...1140>> <<1141...1160>> <<1161...1180>> <<1181...1200>> <<1201...1220>> <<1221...1240>> <<1241...1260>> <<1261...1280>> <<1281...1300>> <<1301...1320>> <<1321...1340>> <<1341...1360>> <<1361...1380>> <<1381...1400>> <<1401...1420>> <<1421...1440>> <<1441...1460>> <<1461...1480>> <<1481...1500>> <<1501...1520>> <<1521...1540>> <<1541...1560>> <<1561...1580>> <<1581...1600>> <<1601...1620>> <<1621...1640>> <<1641...1660>> <<1661...1680>> << с 1681 по 1694>>